gouliuping
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
最近接觸到CODESYS,下載最新版本V3.5 SP21 Patch 4安裝,打開信捷、禾川品牌CODESYS平臺的PLC程序,會出現很多錯誤,主要提示庫未安裝、占位符不能解析等等,請問這些問題怎么解決??用CODESYS軟件打開不同版本的CODESYS程序,也會出現很多錯誤提示 |
|---|---|
|
|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
很多廠家用CODESYS平臺做二次開發,會增加自動的東西,比如增加庫。所以會出現庫未安裝、占位符不能解析等。 |
|---|---|
|
|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
每個品牌都在原生態的codesys做了UI和功能庫的二次開發,打開代碼不會報錯,報錯的都是庫或者設置,問廠家要相關的庫,添加進codesys,然后刪除原來的設置,重新在codesys配置就不會報錯了 |
|
|---|---|---|
|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
codesys一方面在很激進的推工控IT化(搞一堆傳統軟件開發的軟件工程的概念進去) 另一方面,具體業務高度依賴各PLC廠家的定制版本 所以可以預見甚至是已經發生的的問題就是碎片化會非常嚴重,最終在不同廠家間來回切換的時候,可能要倒退到ST程序文本這個級別上去,甚至引用特定庫(不過一般都是和具體硬件相關,比如說高速計數器、脈沖軸之類的)后,就和特定的硬件綁定了。如果要解耦,就需要一定的軟件工程能力,做分層和模塊化 其實這還不是最難受的,最難受的版本問題,工控上的東西10年前的老東西還正當年,但是十年前的軟件版本和眼下的軟件版本,早就天差地別了 說的就是國內那幾家做定制的,還不趕緊把開發環境版本升上來,用著難受死了 |
|---|---|
|
|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
|
這一般 你使用軟件的 softmotion版本和編碼器版本比原程序高 導致一堆報錯 在工程設置里 選擇一樣的編碼器版本 和 softmotion版本 后 只會剩下一些 缺失庫的版本 缺失的庫 如何是官方的庫 可以直接庫管理里 下載缺失的庫即可 或者讓給你程序的人 不要把程序直接發給你 讓他打包程序(庫,softmotion,工程設置) 你打開打包的程序 解壓下就正常了 |
|---|---|
|
|