樓主  發表于: 39天前
一個1.5KW三菱FR-E800(400V)變頻器輸送控制(電機功率是0.55kw),負載一上就報E0V2信息,F場兩臺其中一臺正常(負載一樣),請問大神們這到底是什么原因造成。制動電阻也接了。其中P30參數為1、P154=11,P22=200,P882=1,P883=780,P885=6。
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 2078 點
下載積分: 10275 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2026-03-12
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 39天前
這種交換替換一下就知道是那的問題了。
QQ: 2845452345
阿火哥
奮力奔跑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 780 點
下載積分: 19081 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2026-03-10
查看阿火哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
對,交換一下就知道了。