123zxc
級別: 探索解密
|
1200與調試助手做MODBUS TCP通信時, 當1200做客戶端,調試助手做服務器時怎么都連不上。IP地址,端口號,數據類型大小格式等都試過了。還是不行。 當做服務器時都沒有問題,通信正常。 [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] |
|---|---|
|
|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
你那個塊,輸出Eorr應該有故障代碼吧 |
|---|---|
|
|
|
zh_s_c
級別: 工控俠客
|
用兩個1200,一個作服務器,一個作客戶端,試試唄。這樣不更好判斷是服務器問題還是客戶端問題嗎? 樓主留言:目前只有一個1200,我準備試一下跟觸摸屏通信看看。謝謝 |
|---|---|
|
|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
7002是正在等待服務器響應;除了IP地址和端口號,還要看背景數據塊的設置,ID號、是否主動建立連接這些……先搞定上傳圖片再說吧。 |
|---|---|
|
|
|
yyande
級別: 探索解密
|
我也遇到了,1200與FX5U使用tcp通訊,1200的 mbclient一直報7002,但是電腦通訊軟件讀寫FX5U正常 ,已經折騰3天了。1200與tcp轉RTU網關的通訊又是好的,無語,準備升級下1200的固件試試看 |
|---|---|
|
|
|
yyande
級別: 探索解密
|
解決了,原4.2.2固件問題,更新到4.6解決了。稍后進行S1200 service ,F(xiàn)x5u client通訊測試 樓主留言:謝謝。我也升級試試 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |