樓主  發表于: 2010-07-01 01:38
使用三菱模擬軟件,  輸入   LD   M8000
                                                   OUT  BIN K1X0 D0

                       時,當X3,X2  ,X1強制為ON時,為什么DO還是9
      哪位大俠幫忙解釋一下,謝謝!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 05:55



K1X0的數據范圍為0~9,而你X3,X2,X1為ON的情況下,已經超范圍了,因此,得到這個結果。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
  • 下載積分:+3(jonnyhsieh) 熱心助人
  • 下載積分:+1(zyfzxh) 熱心助人