本人在一公司管理電氣。最近遇到自己不能理解的問題,我們一新車間配電房的電力補償電容投入后,不到30分時間車間的機臺就會自己停臺(停臺機臺是意大利產自動絡筒機)。重新開車之后依然有這個的故障現象。
由此推斷是功率因素補得太大的原因。
但是不明白的就是功率因素補得太大和機臺停車現象有什么樣的因果關系
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2770 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-12-31
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 15:15
1.補償器是在自動狀態,還是手動狀態。手動狀態可考慮過補,可減少電容數量,自動狀態,看自動補償效果。
2.看此設備有無諧波電路保護,一般國產的都沒有(國內各參數要求一致),而國外的電壓和頻率都有些微差別,設計的時候考慮的不一樣,可考慮在系統2次控制線路前加裝去諧波裝置。