日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

龍門陣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龍門陣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-16 08:35
我用了一款西門子的時間繼電器(3RP1540-1AB31),發現一個問題,在不通電的情況下,觸點常閉變為了常開,常開變為了常閉,更奇怪的是放一段時間后又好了,不只一個有問題,是很多。拿給廠家檢查后,廠家卻說沒有問題。但拿回來后,問題依然存在,請教大家幫忙分析一下這是怎么回事啊?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 22:10
可能是你使用的時間繼電器所謂的閉點是不工作時的狀態
當時間繼電器上電時自然開點就變成了閉點,當延時時間到了以后內部的繼電器的自然閉點就變成了開點,你搞清了沒有啊!
現在有好多的時間繼電器都是這樣的
其中一個最主要的優點就是延長時間繼電器的使用壽命
你可以自己分析