各位高手:
         大家好!請問西門子300系列PLC電源模塊可以用普通的24VDC電源代替么?
         我新做了一個項目,用普通24VDC電源帶的,還加了電源濾波器,不知道這樣可靠不?什么情況下出問題!



         謝了!
                                                         2010-01-25 15:45
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 20:58
完全可以的。。。。實際工程使用中,,多年了。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。