樓主  發表于: 2009-03-03 17:04
步進指令中
以FX1N為例
指定初始狀態的是S0—S9
要是指定初始狀態為這10個以外的會怎么樣啊?
zlj2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zlj2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 20:13
步進指令中
以FX1N為例
指定初始狀態的是S0—S9
要是指定初始狀態為這10個以外的會怎么樣啊?
---------------------------------------------------------------------
要是指定S0~S9之外的S,在你的程式寫入到PLC后,再重讀出來后,你會發現你原來的SFC程式不見了!也就是說,如果初始狀態用S0~S9,梯形圖和SFC可相互轉換,如果不用,則不能轉換,調試起來也麻煩些!!!