樓主  發表于: 2008-08-10 14:29
三相異步馬達,A  B  C三相
通電測得如下:
A-B 為220V
A-C為380V
B-C為220V
請問是不是馬達已經燒毀?
1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2025-08-20
查看1234560asd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-16 19:33
5樓說的對,缺相了