日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2417 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2026-03-11
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
第一次用三菱的,不太懂。
1.DSZR指令,執行完成,是哪個信號。這個是要前端一直觸發嗎
2.每次絕對或者相對定位完成,是M哪個嗎?那這個指令也是要一直觸發嗎
3.我看書,還要給SM5804設定原點回歸方向,速度,爬行速度,都要嗎
是這樣嗎?
專心搞錢
zhzw3487
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 56 點
下載積分: 380 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-02-10
最后登錄: 2026-03-11
查看zhzw3487的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10小時前
引用
引用第2樓湛藍小爾于2026-03-09 10:28發表的  :
他這個說明書,里有回原點方向。但我看設置也有。是設置啟用了,說明書的地址,就不啟用嗎?
[attachment=318234]
還有這里的每轉脈沖數,能看懂。每轉的移動量1000pulse是什么意思?難道是我轉一圈,外部位置從0變到1000?

系統設置了,程序里可以不用設置。
它的脈沖啟動信號是需要一直保持到結束的。
另外,它的脈沖指令和3U是不同的。比如相對定位指令它的指令里設置的是,脈沖量,脈沖速度,脈沖通道,脈沖結束信號。可以用脈沖結束信號來結束啟動信號。

可以去官方下載手冊  FX5 用戶手冊 (定位篇- CPU模塊內置, 高速脈沖輸入輸出模塊) 有詳細說明
[ 此帖被zhzw3487在2026-03-11 13:17重新編輯 ]