比如要將電爐溫度在10分鐘的時間,從0℃升到10℃,是不是把目標溫度在第一分鐘設定在1℃,然后每分鐘將目標溫度遞加1℃,用程序控制加熱器通斷就可以了?
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 634 個
工控威望: 760 點
下載積分: 2342 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2026-03-13
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
曾經維護過一個實驗設備,人家要求溫度曲線,從A溫度-B溫度,要X時間,PLC是 S200,一個時間段來更新一下該加熱到多少°,(程序我記得是1分鐘更新一次,比如0-100°,100分鐘,如果環境溫度是0,1分鐘+1°這樣,)然后就控制加熱級,整體曲線感覺還好。


如果沒溫度曲線要求,溫控器就OK,最好帶通訊的,可以PLC給定溫度SV,即使后期客戶要求溫度曲線,你也可以控制溫度器SV值行程溫度曲線。