日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 590 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2026-03-13
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 51天前
比如要將電爐溫度在10分鐘的時間,從0℃升到10℃,是不是把目標溫度在第一分鐘設定在1℃,然后每分鐘將目標溫度遞加1℃,用程序控制加熱器通斷就可以了?
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 2739 點
下載積分: 136 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2026-03-13
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
有專用的溫控儀的,不過你的設備加熱功率也要夠,比如你設定每1小時上升20度,但你加熱滿功率開啟1小時還達不到,這樣肯定不行的。