現場有一個RUT轉TCP的網關,網關485口接了一個溫濕度傳感器,網線口接在交換機上,現在情況是,電腦用網線接到交換機上,用ModBus助手連接網關后,無法讀取數據,檢查發現發送的TCP模式報文傳感器認不到,手動使用RTU報文通訊正常。

求問,這種情況下,200smart如何讀取數據?用TCP_Client庫讀不到數據;但是用RUT庫的話,又沒有串口。
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
樓主,200 PLC 可以這樣通訊:網關要做服務器,要設定端口,協議要選MODBUS RTU 轉MODBUS TCP,還要設定客戶端PLC的IP,有一個mModbusUnitID,要把這個設備的端口號改成設備的站號地址才可以(此群有一位講到的,有時會忘記,默認是255)
您這個發報文的工具是哪個,能否給我一個呢?謝謝!