一臺溫濕度傳感器,是RS485,我有一臺網關把MODBUS RTU轉TCP后(透傳模式),在網關設定了是TCP服務器模式,端口是502,IP是192.168.0.200,要在SIEMENS S7-200 ST20 PLC采集這臺溫濕度傳感器,在STEP7中要用的指令庫是MBUS_CLIENT,在這個指令庫中,要把設備的站號在哪里加上后才能正常采集,對嗎?另外,這個溫濕度傳感器在調試助手可以通訊,但是在PLC中不能正常采集,請問一下各位師傅有啥辦法,請指點一下,謝謝!
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 57天前
謝謝樓上兩位的答復,網關已設定了modbus rtu轉tcp模式,有梯形圖的代碼能否給一下我試一下,謝謝!
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 55天前
端口號是502,就是一直連接不上
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 55天前
折騰了好幾天,通過網關可以看到只有發送數據包,沒有接送的數據包,不知哪位有這方面的經驗,請指點一下,謝謝!
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 54天前
謝謝9樓,我分配的內存區是VB5327,默認是255是服務器的站號地址,可以了,感謝!希望這個帖子可以幫到更多的人不走彎路,不踩坑!
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看凌先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 54天前
以上如果有多個MODBUS外設備(網關把 RS485 MODBUS RTU轉MODBUS TCP),要輪訓,這個站號的地址應該也可以動態改變不?