各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2026-03-06
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-15 21:24
引用
引用樓主anyfsky于2025-10-15 20:49發表的 SMART IE V3請教 :
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
.......

一般地址需要設置不一樣吧,參數可以一樣,檢查地址設置
樓主留言:
已經解決了,是被自己經常用的8N1束縛住了。偏偏VFD-M是不支持8 N 1的。
plc