用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    設備在運行的時候 比如 我要伺服運行到1.5米的位置  然后我遮擋光幕  加減速延時用了2秒 這時候當我遮擋光幕一瞬間 這個伺服 他不是立馬停止,是會按照減速時間來進行停止,這對么?還是可以設定成直接立馬停止?我想要立馬停止。該怎么來設定。
biaogege520
清晨的風
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1001 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2026-03-11
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
你的光幕信號是不是和定位位置一致,如果一致的話就可以用光幕信號來停伺服