樓主  發表于: 2008-04-15 14:14
        各位好,請問在FX3U中,定位指令DRVI和DRVA的設定范圍是-999999到+999999(0除外),
如果0除外,那么在回到原點時用什么方法好?是用DSZR和ZRN指令還是有其他好方法?謝謝!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 21:14
回原點zrn只能往脈沖減小的方向回,也就是要以這個點為原點,往其他方向走都是正向脈沖才行,要是負脈沖就不可以回原點了.