日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-07 21:31
請問高手,有一臺擠出機設備,主機馬達50KW,電加熱20KW,主機采用ABB變頻控制,請問該采用多大接入電纜合適,如果8臺這樣設備,需要采用多粗電纜?                
                    急求
fkq3721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fkq3721的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 22:14
用70平方的電纜,8臺要2組300平方